emskia

Добър вечер.Имам следния проблем,преди 2 дена си купих един бензинов генеатор Raider RD-GG02,но няма стабилизатор за напрежението и става само за механични уреди.Та работата е в това,че на мен ми пуска напрежение 240V,а аз изкам да го стабилизирам на 220 за да мога да му включвам и по финни уреди(елетрически).Ходих до сервиза им,но човека ми каза че може да стане само със стабилизатор(от високо към по-ниско)напрежение.Аз намерих един но той е от теч едновремешните дето от слабо към високо правят и не ми върши работа.

АКО НЯКОЙ ИМА НАЛИЧЕН СТАБИЛИЗАТОР НЕКА СПОДЕЛИ;):hammer::;810


emskia

благодаря за линка,но аз питам за някой наличен;)

Николай1

Пробва ли да намалиш оборотите,ще падне и напрежението.

Devnull

Цитат на: emskia;67558Та работата е в това,че на мен ми пуска напрежение 240V,а аз изкам да го стабилизирам на 220 за да мога да му включвам и по финни уреди(елетрически).

Ако е възможно сподели какви са тези уреди. Повечето съвременни са с импулсно захранване и почти не им влияе напрежението на входа.

emskia

Цитат на: Devnull;67573Ако е възможно сподели какви са тези уреди. Повечето съвременни са с импулсно захранване и почти не им влияе напрежението на входа.

Точно за това съм писал.Включих UPS-a и бушона му изгоря(добре че има бушон).А да не говорим че аз основно искам да го включвам към терморегулатор(помпа електронна) за котела.

Васил

Напрежението си е нормално.На повечето места ,в ел мрежата,по-близки до трафопостове са такива даже има 245в.Ако го натовариш повечко ще падне до номинално 220в.Пък и повечето уреди имат запас за напрежението на захранване.Натовари генератора с някаква активен товар и виж дали ще е така.Тогава си включи твоя прибор.Може предпазителя му да е бил слаб.
210см руска на мотор.145см офсет с кръгов конв.на 36Е

бебезавър

Цитат на: emskia;67660Точно за това съм писал.Включих UPS-a и бушона му изгоря(добре че има бушон).А да не говорим че аз основно искам да го включвам към терморегулатор(помпа електронна) за котела.

Прилагам ти една стара схема и по-добре си го направи сам, че като гледам иначе цените какви са..........




Схемата на стабилизатора, дава възможност да се поддържа на изхода напрежение в границите от 215 до 225 V при изменение на входното напрежение от 175 до 255 V, като се използват четири регулиращи релета, т.нар. "SCHRACK" – релета, тип RP 420024 с номинален ток на превключващите контакти 8 A при 220 V променливо напрежение. Максималната мощност, която може да се поддържа при употребата на тези релета, е 1600 W, но при мощности, по – големи от 800 – 1000 W, и при индуктивен товар, искренето на контактите е значително, което нарушава работата на стабилизатора. Използваният в случая трансформатор 100 W дава възможност да се захрани консуматор с мощност 550 W. Размерите на кутията на стабилизатора са 160 х 150 х 130 cm при маса 3 кг.
Силовата част на схемата включва регулиращ трансформатор и превключващи релета (Р1, Р2, Р3 и Р4), които имат по две контактни системи с по един нормално отворен (2-3) и нормално затворен (1-2) контакт (контактните системи са означени на схемата съответно с ' и ").
Трансформаторът е изпълнен с вит магнитопровод, имащ Ш – образна форма със сечение 11 кв cm.
Данните за трансформатора:
Първична бобина W1:
Брой на навивките 1000,
Диаметър на проводника 0,41 mm.

Вторични бобини:
Синфазна регулираща W2':
Брой на навивките 230,
Диаметър на проводника 1,00 mm,
Изводи – I на 49, II на 103, III на 162 и IV на 230 навивка;
Противофазна регулираща W2":
брой на навивките 124,
диаметър на проводника 1,00 mm,
изводи – V на 45, VI на 86 и VII на 124 навивка;
захранваща токоизправител ТИ1 W3:
брой на навивките 105,
диаметър на проводника 0,31 mm;
захранваща токоизправител ТИ2 W4:
брой на навивките 50,
диаметър на проводника 0,21 mm.

Принципът на действие е следният: Напрежението в изхода на стабилизатора се получава, kaто напрежението на мрежата (Uмр = Uвх) се сумира с вторичното напрежение U2 на регулиращия трансформатор (при Uмп < 215 V) или от Uмр се изважда U2 (при Uмр > 225 V), т.е. Uизх = Uмр +/- U2.
Стойността на напрежението U2, която се прибавя или изважда, зависи от напрежението на мрежата, така, че на изхода на стабилизатора се поддържа една стойност в границите 215 – 225 V при широк обхват на изменение на входното напрежение.

Управлението на релетата се осъществява от електронната част на устройството. Токоизправителят ТИ1, реализиран с диодите VD1 и VD2, захранва с напрежение 24 V бобините на превключващите релета, включени в колекторните вериги на транзисторите VT1 – VT4, които са управлявани от съответните логически елементи на ИС1 и ИС2.
Токоизправителят ТИ2, реализиран с диодите VD3 и VD4, подава управляващо напрежение към входовете на логическите елементи ЛЕ1, ЛЕ3, ЛЕ5 и ЛЕ7.
Особеност на схемата е използването на СМОS ИС1 и ИС2 (4011, 14011, 4001 или 14001) като компаратори на напрежение. Стабилизираното захранващо напрежение на интегралните схеми гарантира превключване при точно определена стойност.
Съпротивленията на резисторите R1 – R4, R5* - R8* (избират се опитно) и R19 определят необходимото напрежение за превключване (1,35 – 1,55 V) на логическите елементи съобразно със степента, за която са предназначени. Чрез тример-потенциометрите RP1 – RP4 се постига необходимата точна настройка при превключване. Съпротивленията на резисторите R13 – R16 oсъществяват положителна обратна връзка, с което се избягват многобройните комутации около стойностите на превключващото напрежение.
Особеното в случая е, че до достигане на 215 V на входното напрежение включват последователно Р1, Р2 и Р3 (Р4 задейства с подаване на напрежение към стабилизатора, стига то да е по- малко от 215 V). При повишаване на напрежението на 215 V, на изхода на ЛЕ8 се получава висок потенциал, отпушва се VT5, koйто шунтира R19, потенциалът на входовете на ЛЕ1, ЛЕ5 и ЛЕ5 става нисък и релетата Р1, Р2, Р3, а така също и Р4 (изключило при достигането на 215 V) изключват.

При повишаването на напрежението над 225 V задействат P1, P2 и т.н
Стабилизаторът има сравнително добро бързодействие. Превключванията се осъществяват за не повече от 5 ms, koето не се отразява върху работата на включената апаратура.
Знанието не ни прави нито по-добри, нито - по-щастливи. Мъдростта е свобода!
vdr: tbs QBOX S2 on Asrock ION 330 vdr, Dreambox 500s, DL-STB-S200 --> Bulsat antena 75E, Triax TD 78 - 39E,42E, Tecatel 100 - 4.8E, 9E, 13E, 16E, 19.2E, 23.5E, 28.2E.

emskia

Цитат на: bebezavar;67663Прилагам ти една стара схема и по-добре си го направи сам, че като гледам иначе цените какви са..........

Значи искам да кажа че аз не ги мога тез схеми още и не ми се рискува,защото все още се уча!

И да добавя още един път на мене ми трябва човек който продава.

blinderix

Друг вариант е UPS с  AVR (Automatic Voltage Regulator).
Едни от най-евтините модели са:

http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535979
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535980

Имам от по мощния на вилата и съм много доволен.
2x IpBox 200S, IpBox 900HD, DM800PVR Clone, Triax TD88 36E MTI Dual, 85cm 39E+Quad GS, Tecatel 100 - 9E-13E-19,2E 3x Inverto Red Quad, SKY-SAT 100 - 23,5E 28,2E 2xInverto Red Quad (10x to Pepi):)

БатеГойко

По-вероятно е бушона на UPS-а да е изгорял от това,че генератора не дава синусоидално напрежение а с някаква изкривена форма,което наистина може да е опасно за финни ел-уреди. Потърси трансформатор 220 / 180 волта. Почти всички импулсни захранвания работят до 160,даже до 100 волта,така че 180 ще им е добре.Трафа трябва да издържа мощността на консуматорите.Като идея-разделителен трансформатор 220/220 като отмотаеш известен брой навивки от вторичната намотка.

Николай1

Казах ама не чуваш намали оборотите и всичко ще е наред.Няма да ти излиза висок волтаж,а и няма да имап голяма консумация за да ти падне напрежението.

tonibg

Аз си купих инверторен генератор на Хонда, всичко при него е ОК. Когато обаче пробвах UPS на китайски генератор от Практикер изключваше веднага. И проблема не е толкова от напрежението, а в синусоидата - трябва да се поддържа 50 херца.

emskia

Цитат на: Николай1;67741Казах ама не чуваш намали оборотите и всичко ще е наред.Няма да ти излиза висок волтаж,а и няма да имап голяма консумация за да ти падне напрежението.

Когато му намаля обротите той се възобновява пак 240:s104

emskia

Цитат на: blinderix;67709Друг вариант е UPS с  AVR (Automatic Voltage Regulator).
Едни от най-евтините модели са:

http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535979
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535980

Имам от по мощния на вилата и съм много доволен.

това от английския малко не го разбрах.значи от 240 ще го свали на 220 ли;;601

SatShop.bg
Ъплоуд център DishPointer Сателитни изстрелвания