Вече 2-3 пъти се боря с ЧЕЗ и няма оправия. Слагаха техни уреди за по седмица при елекромера, после уж пипат нещо по трафопоста, но никакъв ефект. Добре, че поне не гори все още нищо от ел.уредите.
Това е от два UPSa, на различни фази са, има трифазен вкъщи. Турският горкия бичи нон-стоп да сваля, защото му е зададено 220В за основа +% явно. А великаните от APC явно са решили, че ще могат да се вместят в байт и затова падат долу при нулата :lol15: Тези UPSи държат малко техника, но като инфо ги използвам. Някаква идея къде да се жалвам вече или някакъв по-сериозен АВР да си взема за всяка фаза? Обикновенно едната е горе, другите 2 са около 235-245 В, после се мени фазата с високото и така с години вече.
Цитат на: oldgraf;576663Вече 2-3 пъти се боря с ЧЕЗ и няма оправия. Слагаха техни уреди за по седмица при елекромера, после уж пипат нещо по трафопоста, но никакъв ефект. Добре, че поне не гори все още нищо от ел.уредите.
Това е от два UPSa, на различни фази са, има трифазен вкъщи. Турският горкия бичи нон-стоп да сваля, защото му е зададено 220В за основа +% явно. А великаните от APC явно са решили, че ще могат да се вместят в байт и затова падат долу при нулата :lol15: Тези UPSи държат малко техника, но като инфо ги използвам. Някаква идея къде да се жалвам вече или някакъв по-сериозен АВР да си взема за всяка фаза? Обикновенно едната е горе, другите 2 са около 235-245 В, после се мени фазата с високото и така с години вече.
Пиши до омбудсмана.
Sent from Tapatalk
Аз разбирам, че на повечето хора им смешно, при положение, че обикновенно са с ниско напрежение и не им тръгват пералните примерно. Но започнах разговори за термопомпа и специално ми обърнаха внимание за входящото напрежение...
Живееш в къща и те захранват от въздушна мрежа. Най вероятно трафопоста е далече и сте много абонати на клона. Всеки си е сложил 63А и от там идват и проблемите. Докато не минат от енергото да ги ограничат по товари, няма оправия.
Sent from Tapatalk
И друго съм ги питал техниците - при положение, че аз съм кажи-речи последен на това клонче от този траф при предишните как е напрежението? Било ок...Въобще и при тях е някакв чуденка, не че не искат да ме оправят.
Искат, но не могат. Смяна на мощности на съседите ти и подмяна на захранващия гръбнак с по голямо сечение. Пишеш жалби до дупка и ще ти обърнат внимание!!!!
Sent from Tapatalk
Другите комший им е все тая щото са монофазни и боба завира за час. Ти си друга бира.
Sent from Tapatalk
Цитат на: oldgraf;576663Вече 2-3 пъти се боря с ЧЕЗ и няма оправия. Слагаха техни уреди за по седмица при елекромера, после уж пипат нещо по трафопоста, но никакъв ефект. Добре, че поне не гори все още нищо от ел.уредите.
Това е от два UPSa, на различни фази са, има трифазен вкъщи. Турският горкия бичи нон-стоп да сваля, защото му е зададено 220В за основа +% явно. А великаните от APC явно са решили, че ще могат да се вместят в байт и затова падат долу при нулата :lol15: Тези UPSи държат малко техника, но като инфо ги използвам. Някаква идея къде да се жалвам вече или някакъв по-сериозен АВР да си взема за всяка фаза? Обикновенно едната е горе, другите 2 са около 235-245 В, после се мени фазата с високото и така с години вече.
От 2004г. по
стандарт напрежението в България е
230V +/-10%
Цитат на: yavor1;576670От 2004г. по стандарт напрежението в България е 230V +/-10%
+-8% . 10 беше, после го смениха, ако не си убеден провери. Откак е 230 волта 10 процента означава 253, което е с 3 волта над допустимото за уредите, затова го коригираха на 8%, за да се впишат в 250волта
Цитат на: yavor1;576670От 2004г. по стандарт напрежението в България е 230V +/-10%
Знам, че е 230V, но явно тези, които продават Артроник тук не им пука. На 238V почва да тримва. И странното е, че го сваля на 210V. Но пък издръжлива машинка излезе вече няколко години
Цитат на: Верту;576668Искат, но не могат. Смяна на мощности на съседите ти и подмяна на захранващия гръбнак с по голямо сечение. Пишеш жалби до дупка и ще ти обърнат внимание!!!!
Това не ми се вярва да го направят някога.
Преди няколко месеца сменяха кабели по стълбовете, а после при разговори ми казаха, че и в трафопоста, който ме захранва, са правили промени разни. Опитали са да преместят някои фирми от него
Вместо УПС-и, защо не сложиш стабилизатор трифазен по сметнатите kW като консуматори. Мисля, че масово народа греши, че UPS-те в тези случай помагат.
Особенно, ако комшийте има бая климатици.
Двата UPS са сложени за основната им цел. Единият държи едната линия в хола, другият "сървърното".
Аз се замислям сериозно точно затова, което предлагаш. Дай линк за нещо такова, ако обичаш
Цитат на: oldgraf;576677Двата UPS са сложени за основната им цел. Единият държи едната линия в хола, другият "сървърното".
Аз се замислям сериозно точно затова, което предлагаш. Дай линк за нещо такова, ако обичаш
https://www.vitolux.com/details.php?prodID=20596&catID=13
Разбалансирана е системата и е слаб трафа в трафопоста. Пьрво провери при теб консумацията по фази и размести консуматорите. Стабилизатора ти трябва за трите фази.
То нямам големи консуматори, само фурната и 3кв бойлер лятото. Другото са твта,хладилници, лаптопи, лампи, нищо особено, но ще проверя пак как са разпределени
Да не те отчайвам но с ЧЕЗ няма да се разбереш. Монополисти са и си правят каквото искат. Аз и до омбудсмана писах няколко пъти и няма полза. В София тока е добре няма токови удари и спира доста рядко, но по селата е ужасия. Като съм на село тока спира почти всеки ден гледам го по рутера. Рутера ми изкарва максимум 2 дни ъптайм и на ден има понягога няколко токови удара. В едно село съм до София и там оправия няма. А и не само там. И така си е от поне 20 години.
Цитат на: oldgraf;576692То нямам големи консуматори, само фурната и 3кв бойлер лятото. Другото са твта,хладилници, лаптопи, лампи, нищо особено, но ще проверя пак как са разпределени
Това е същото като да ти доставят калпав интернет , който освен всичко останало може да ти повреди уредите включени в системата. Започвай ги по-сериозно на всякакви нива . И понеже още явно живеем в 20-ти век всяка хартия всички оплаквания с входящ номер , дата и т.н.
Едно такова би трябвало да ти свърши работа
https://www.amazon.co.uk/Protector-Adjustable-Protection-Stabilizer-Appliance/dp/B097RPCTJS/ref=asc_df_B097RPCTJS/?tag=googshopuk-21&linkCode=df0&hvadid=565823632520&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=176793589261728558&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9046891&hvtargid=pla-1501985783261&psc=1
Долби, това имаш ли идея дали върши или "би трябвало" да върши работа :)Доста е хубаво за да е истина
Аз лично не съм го ползвал/поставял , но по скоро бих заложил че ще ти свърши работа. Surge protection има във всяка административна сграда а и такива съм виждал но явно не е стандарт все още
От месец и при мен забелязвам нормализиране на напрежението.
Преди едвам стигаше 220 сега с часове е права линия на 230.
Явно откакто разкараха тъпоумните CEZ, има някакво главно напомпване на напрежението.
Аз съм към под-разпрделение Орион и се усеща.
Обаче има доста съмнителни спирания на тока в един и същи час за по 5 минути.
(https://i.postimg.cc/1X6Q5LRv/image.png)
за 365 дена
(https://i.postimg.cc/s2tHD1BR/image.png)
за 24ч
@yavor1
ти до скоро не знаеше че са сменили 2004-та БДС стандарта и твърдеше че е 220
Цитат на: 111111;576700@yavor1
ти до скоро не знаеше че са сменили 2004-та БДС стандарта и твърдеше че е 220
E и, какво искаш да кажеш с това твърдение?
Моите електростанции са на различни напрежения и честоти, не ми е бил приоритет да следя как е по БДС!
Не че са били много мощни ~2-3 MVA , но си ги поддържах, съобразно
техническата спецификация!
Твоите, които си поддържал с какви параметри са?
Цитат на: oldgraf;576697Долби, това имаш ли идея дали върши или "би трябвало" да върши работа :)Доста е хубаво за да е истина
Това е монофазен лимитер. Долна -горна граница на напрежението да изключи, при преминаване на зададените стойности. Ако слагаш трифазна термо помпа ти трябва задължително но за три фази. Стабилизатора е друго пуснах линкпо горе. Вариант е И да се откажеш от трифазното и да минеш на монофазно.
Цитат на: 111111;576700От месец и при мен забелязвам нормализиране на напрежението.
Преди едвам стигаше 220 сега с часове е права линия на 230.
Явно откакто разкараха тъпоумните CEZ, има някакво главно напомпване на напрежението.
Аз съм към под-разпрделение Орион
Сменили са трафопоста и са вдигнали мощността. Оглеждай се за МОЛ, голям търговски център. Нещо ще строят. Прекъсванията са за пресъединяване....
Цитат на: CITRON;576706Това е монофазен лимитер. Долна -горна граница на напрежението да изключи, при преминаване на зададените стойности. Ако слагаш трифазна термо помпа ти трябва задължително но за три фази. Стабилизатора е друго пуснах линкпо горе. Вариант е И да се откажеш от трифазното и да минеш на монофазно.
Мда, прав си че е офф само.
За помпата смятах да е моно, защото без да разбирам много мисля, че по-лесно ще мога след време да я захраня от собствени панели. Говори се за улеснения за до 10.8кв, но какво точно ще измислят не знам.
Аз реално сега нямам нищо на 3фазен, преди имаше бойлер.
Цитат на: CITRON;576707Сменили са трафопоста и са вдигнали мощността. Оглеждай се за МОЛ, голям търговски център. Нещо ще строят. Прекъсванията са за пресъединяване....
Нищо не са заменяли по трафопоста гарантирано гледам го от балкона.
Няма и къде да строят в нашия квартал. а и тук е ниско строителство.
на същия трафопост са закачени болницата и сградата на общината.
Би ли обяснил в 6:25 сутринта кой го присъединяват за 5мин,
че да спрат на 150000 домакинства тока и така 4 дена подред от петък до понеделник?
@yavor1
Ти волтметър виждал ли си
По твоето изказване считаме че си безотговорен електротехник
щом си работел по стандарт БДС EN 50160:1999 или по стар след които се променят параметрите
многофазният го дигат с 10 волта 220 към 230
трифазния с 20 волта от 380 на 400
а ако има някой електротехник отговорен в работата си и не е чул че има
ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50160:2010/A2:2020 60.60 Публикуван стандарт 15.01.2020 г.
СЛЕДВА ПРОЕКТ
БДС EN 50160:2022то му е време да си сменя професията с нещо друго.
Цитат на: 111111;576709@yavor1
Ти волтметър виждал ли си
По твоето изказване считаме че си безотговорен електротехник
щом си работел по стандарт БДС EN 50160:1999 или по стар след които се променят параметрите
многофазният го дигат с 10 волта 220 към 230
трифазния с 20 волта от 380 на 400
Нещо пак не си в час:e085:
Теорията на общия лаф я владееш, но до там.
Да бе обяснил какви електростанции са ти минали през ръцете,
това е конкретен въпрос:worry:
По твоите изказвания през годините, вероятно дори генератор не си виждал от вътре ;;516
Ако бе малко по-грамотен, не би правил такива изявления, не съм електротехник, а и не работя по БДС :lol15:
С фотоволтаници (2000 лв) соларна система с бойлер (1500 лв )за три четири години ще си възвърнеш инвестицията. По селата да не си към енергото.
Цитат на: hector21;576713С фотоволтаници (2000 лв) соларна система с бойлер (1500 лв )за три четири години ще си възвърнеш инвестицията. По селата да не си към енергото.
Това сметка за 400 вата консуматор ли е?
хладилник телеизор и свърши
То само инвертора ти е към 800€ (5kW) какви панели ще му сложиш като бюджта ти свърши?
~450лв на дребно ти е 550pWh панел а ще ти трябват поне 10.
И това ти е без сметката за кабела 1,50 на метър 4мм²
за монтажната стойка, предпазители, прекъсвачи, евентуално експорт ограничител
/понеже енергото те таксуват ако връщаш ток се едно си го ползвал/
За батерия дори няма да пиша.
Цитат на: 111111;576709Би ли обяснил в 6:25 сутринта кой го присъединяват за 5мин,
че да спрат на 150000 домакинства тока и така 4 дена подред от петък до понеделник?
Ако е все в един час, може някъде да се включва голям товар, от който да изключва трафопостът (или дори по СН нещо) и после авто риклоузърите да го връщат? То тогава би било и под 5 минути де. Всичко вече е на толкова тънки маржове, че им шунтират термозащитите за през лятото на места - пълна мизерия... Понякога така си подготвят и изолациите за планираните профилактики през деня.
edit: Колкото до темата - @oldgraf вероятно вече трафът е претоварен и това разбалансира фазите. Писма до дупка до ЧЕЗ и си мисля, че е добре да имаш някакви MOV-ове за защита, защото за момента само ти играят напреженията по фазите, но като му дойде времето на тоя траф (ако не са го сменили, което е най-вероятното), кой знае какво ще дойде по кабелите. С тях поне ако тръгне да става голямата мизерия, ще пробият както трябва и ще ти свалят всички предпазители.
Цитат на: oldgraf;576708Мда, прав си че е офф само.
За помпата смятах да е моно, защото без да разбирам много мисля, че по-лесно ще мога след време да я захраня от собствени панели. Говори се за улеснения за до 10.8кв, но какво точно ще измислят не знам.
Аз реално сега нямам нищо на 3фазен, преди имаше бойлер.
По принцип инверторите ти правят 3-те фази от DC напрежение(+ -);;650променливотоковите инвертори имат изправител на входа(4 диода-грец при монофазните и 3 диода при трифазните);;650постояннотокова помпа може да намериш по-трудно;;650монофазна пък ще трябва да е с кондензатор(слабо звено);;650така,че мен ако питаш си търси трифазна
Цитат на: oldgraf;576708Мда, прав си че е офф само.
За помпата смятах да е моно, защото без да разбирам много мисля, че по-лесно ще мога след време да я захраня от собствени панели. Говори се за улеснения за до 10.8кв, но какво точно ще измислят не знам.
Аз реално сега нямам нищо на 3фазен, преди имаше бойлер.
О със солари трифазно се прави по лесно. Скъпа е първоначалната инвестиция
Там панелите са 90 Волта. По- големи са от масовите. Но пък за обратното изкупуване, май е задължително да е трифазно.
Цитат на: CITRON;576728О със солари трифазно се прави по лесно. Скъпа е първоначалната инвестиция
Там панелите са 90 Волта. По- големи са от масовите. Но пък за обратното изкупуване, май е задължително да е трифазно.
Няма разлика в панелите може да ги навържеш в серия до 800 волта,
важното е да са еднотипни.
Аз съм забравил да ви се похваля, че преправиха трафопоста нещо, теглиха нанякде кабели и напрежението ми си е в нормата още от преди новата година. Та ръчкане си трябва ;;650
Цитат на: oldgraf;584534Аз съм забравил да ви се похваля, че преправиха трафопоста нещо, теглиха нанякде кабели и напрежението ми си е в нормата още от преди новата година. Та ръчкане си трябва ;;650
И при мен ръчкаха от електрохолд по това време, ама само нощес е добре, напрежението стига че и държи 230-235в.
Ама през деня ... няма яд да пада под 200 днес и до 188 стигна.
Цитат на: 111111;584600И при мен ръчкаха от електрохолд по това време, ама само нощес е добре, напрежението стига че и държи 230-235в.
Ама през деня ... няма яд да пада под 200 днес и до 188 стигна.
Пусна ли сигнал към енергото, за ниското напрежение ?
Цитат на: emskia;584679Пусна ли сигнал към енергото, за ниското напрежение ?
На един трафопост съм с болницата и общината,
дали не се възползвам от тоз коз.
Ефект никакъв
Те от днес
https://pasteboard.co/1nIvtlgMhjDB.png
Супер гадно...Аз от 3 жалба май се оправих. Два или три пъти ми слагаха уредче-записвачка при електромерът. Казвах им да не се мъчат, че имам логове :) Помня, че на първата жалба ми отговориха шаблонно, че им трябва още време за проучване, после наистина смотан отговор как всичко е наред и тн...И след като почти ги напсувах писмено затова, се взеха в ръце и след месец-два все пак пипнаха при трафа и разделиха явно някои комшии
Цитат на: oldgraf;584682Супер гадно...Аз от 3 жалба май се оправих. Два или три пъти ми слагаха уредче-записвачка при електромерът. Казвах им да не се мъчат, че имам логове :) Помня, че на първата жалба ми отговориха шаблонно, че им трябва още време за проучване, после наистина смотан отговор как всичко е наред и тн...И след като почти ги напсувах писмено затова, се взеха в ръце и след месец-два все пак пипнаха при трафа и разделиха явно някои комшии
Не знам какво ще преправят освен да сменят трафопоста.
Сутрин като дойдат на работа в общината и надумкат духалките и напрежението и на трите фази пада рязко с 15 волта.
Цитат на: 111111;584680На един трафопост съм с болницата и общината,
дали не се възползвам от тоз коз.
Ефект никакъв
Те от днес
https://pasteboard.co/1nIvtlgMhjDB.png
Размърдват се, когато видят, че започнеш да им цитираш, че мрежата им не отговаря на стандартизираните параметри за България. Ползвай това като отправна точка:
ЦитатНН
Отклонение:
Uн ±10% (за всеки период от една седмица, 95% от средната ефективна стойност на напрежението за 10 мин.)
Uн +10/-15% (за всеки период от една седмица, всички средни ефективни стойности на напрежението за 10 мин)
Бързи изменения:
не по-големи от 5% Uн; изменения до 10% Uн с малка продължителност могат да настъпват няколко пъти на ден при някои условия. Фликер: Plt ±1 (за 95% от период една седмица)
Имам спомен, че се прие 230V като стандарт, но не съм сигурен доколко го въведоха на практика.
Все пак виж твоите падове дали не могат да се тълкуват и като "Краткотрайно спадане на напрежението", че там положението отива към "каквото - такова".
edit: флуктуациите между 200 и 240 ги игнорирай - те не са проблем.
Цитат на: slimi;584684Размърдват се, когато видят, че започнеш да им цитираш, че мрежата им не отговаря на стандартизираните параметри за България. Ползвай това като отправна точка:
Имам спомен, че се прие 230V като стандарт, но не съм сигурен доколко го въведоха на практика.
Все пак виж твоите падове и пикове дали не могат да се тълкуват и като "Краткотрайно спадане на напрежението", че там положението отива към "каквото - такова".
edit: флуктуациите между 200 и 240 ги игнорирай - те не са проблем.
Това че не отговарят по БДС от 1998 насам на дали не е ясно на малките деца и на позаспали съфорумци.
Споменавал съм им го не съм чак толкова бос.
Какви фрактуации. ти реално чуваш как докато си грееш нещо в микровълновата тя си мени оборотите.
трансформаторите на UPS-ите оркестрално си сменят звука.
Лед крушките мигат от немощ, всякакви марки под 210в не могат да работят читаво.
Аз също съм близо до трафопоста, който дори беше основно ревизиран и ремонтиран миналото лято. Там е работата, че съм и до хлебозавода. Основно вечер имам спадове на напреженето (почва от 8 някъде). На трифазен електромер съм и клоновете на къщата са разпределени по различните фази. Крушките едва кретат, пък за уредите като бойлера да не говорим. И това се случва само при едната фаза. Не знам, това доколко има влияние върху правилното отчитане на електромера.
Цитат на: emskia;584691Аз също съм близо до трафопоста, който дори беше основно ревизиран и ремонтиран миналото лято. Там е работата, че съм и до хлебозавода. Основно вечер имам спадове на напреженето (почва от 8 някъде). На трифазен електромер съм и клоновете на къщата са разпределени по различните фази. Крушките едва кретат, пък за уредите като бойлера да не говорим. И това се случва само при едната фаза. Не знам, това доколко има влияние върху правилното отчитане на електромера.
Когато не могат да сметнат консумацията на прикачените домакинства и да осигурят поне 5% отгоре ...
Резултата е ясен.