Здравейте,
На покрива на къщата имам метална антенна мачта, на която съм монтирал Bulsat антената. На същата мачта най-отгоре има 2 метра гръмоотвод, който е закрепен към мачтата с пластмасови тръби - няма електрически контакт с мачтата. От гръмоотвода излизат два дебели проводника и по стените на къщата слизат в градината, където са дълбоко заровени в почвата. Тези проводника също нямат електрически контакт до мачтата.
Къщата е с двупроводна електрическа инсталация. Заземяването на електрическата мрежа е направено с проводник отново закопан в почвата до къщата. От този заземителен проводник посредством свързан с него друг проводник се заземява антенната мачата на покрива - в основата на металната мачтата с голям болт е присъединен проводника.
Сега на тази мачата трябва да монтирам омни насочена антена. Изискването за нея е да се монтира Lightning Arrestor - гръмо-разрядник, който предпазва от гръмотевици. В указанието се казва, че този гръмо-разрядник трябва задължително да се свърже към заземяването. Въпроса ми е как е правилно да го свържа този гръмо-разрядник към мачтата, която е заземена заедно с електрическата инсталация на къщата или към един от двата кабела на гръмоотвода?
Предварително благодаря за отговорите.
Цитат на: myspam;315106...Сега на тази мачата трябва да монтирам омни насочена антена. Изискването за нея е да се монтира Lightning Arrestor - гръмо-разрядник, който предпазва от гръмотевици. В указанието се казва, че този гръмо-разрядник трябва задължително да се свърже към заземяването. Въпроса ми е как е правилно да го свържа този гръмо-разрядник към мачтата, която е заземена заедно с електрическата инсталация на къщата или към един от двата кабела на гръмоотвода?
Предварително благодаря за отговорите.
Какво е напрежението между фазата и заземяването на електрическата инсталация? Ако инсталацията е двупроводна, къде се свързва въппросното заземление с инсталацията? Въпросното заземление и гръмозащитното заземление мерени ли са от лаборатория?
Цитат на: myspam;315106Здравейте,
На покрива на къщата имам метална антенна мачта, на която съм монтирал Bulsat антената. На същата мачта най-отгоре има 2 метра гръмоотвод, който е закрепен към мачтата с пластмасови тръби - няма електрически контакт с мачтата. От гръмоотвода излизат два дебели проводника и по стените на къщата слизат в градината, където са дълбоко заровени в почвата. Тези проводника също нямат електрически контакт до мачтата.
Къщата е с двупроводна електрическа инсталация. Заземяването на електрическата мрежа е направено с проводник отново закопан в почвата до къщата. От този заземителен проводник посредством свързан с него друг проводник се заземява антенната мачата на покрива - в основата на металната мачтата с голям болт е присъединен проводника.
Сега на тази мачата трябва да монтирам омни насочена антена. Изискването за нея е да се монтира Lightning Arrestor - гръмо-разрядник, който предпазва от гръмотевици. В указанието се казва, че този гръмо-разрядник трябва задължително да се свърже към заземяването. Въпроса ми е как е правилно да го свържа този гръмо-разрядник към мачтата, която е заземена заедно с електрическата инсталация на къщата или към един от двата кабела на гръмоотвода?
Предварително благодаря за отговорите.
Малко спорен въпрос, за който дори експртите спорят! Дали гръмозащита и заземителната инслация трябва да са заедно или разделени! Преди в училище учихме че трябва да са разделени, и да с на мин. 1 метър едно от друго. Напоследък обаче се оказва че трябва да са на общ контур, с цел изравняване на потенциалите! Обаче веднага следва контрата, какво става ако по време на гръмотевица, някой се добре до корпуса на апаратурата, ако това свързане не е направено съгласно едни нови изисквания, просто човека гори като факел. Факт е, че гръмотевицата следва най-малкото съпротивление! Тоест по най-краткия път да се разтовари!
Обаче, ако гръмозащитата и заземлението са на различни контури, може да се получи потенциална разлика, тоест напрежение!
Като човек, притежаващ 4та група по ел. безопасност (5та е най-висока) и от това което ни снесоха на последните лекции, по ел. безопасност, ГРЪМОЗАЩИТАТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕТО ТРЯБВА ДА СА НА ОБЩ КОНТУР! ОБАЧЕ!!!! ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДВЕТЕ ТРЯБВА ДА СТАВА ПОНЕ НА ПОЛОВИН МЕТЪР ПОД ЗЕМЯТА!
Защо това трябва да е така?
Ако удари гръмотевица тя да се разтовари в земята, а не през апаратурата и нейното заземление, именно това ще се получи ако връзката не е направена под земята, и тогава наистана става много опасно за всичката апаратура, вкл. и за хората които я обслужват! Защото гръмотевицата минава първо през апаратурата и нейното заземление. Апаратурата гори, гори и ако някой случайно се е допрял до нея! Затова ЗАЗЕМЛЕНИЕТО И ГРЪМОЗАЩИТА ЗАЕДНО НА ОБЩ КОНТУР, НО ТАЯ ВРЪЗКА ДА Е МИН. ПОЛОВИН МЕТЪР ПОД ЗЕМЯТА!
Ако това е невъзможно, по добре да са на отделни контури!
Давам прост пример, вода по-време на загряване от бързовар, слагаш фазомера показва, буташ с пръста но ток не те бие и да те удари леко не може да те убие, защо? Защото вергита се затваря през фаза и 0 на бързовара не през теб! Просто защото това е най-краткия път, на най-ниското съпротивление, не през теб!
Цитат на: hajduk;315107Какво е напрежението между фазата и заземяването на електрическата инсталация? Ако инсталацията е двупроводна, къде се свързва въппросното заземление с инсталацията? Въпросното заземление и гръмозащитното заземление мерени ли са от лаборатория?
Съпротивленията на заземление и гръмозащита се мерят със спецални уреди, и не е лошо тия стойности да са спазени, а именно 5 ома за заземление и 25 ома за гръмозащита!
При мокра почва и поне 1 метър в земята едното и другото стойностите ще се получат, да не говоря че трябва на няколко места в земята да става това! А за още по-надеждно изпълнение се прави и така наречения "фарадеев кафез"
Цитат на: Милен_ТТ;315110Съпротивленията на заземление и гръмозащита се мерят със спецални уреди, и не е лошо тия стойности да са спазени, а именно 5 ома за заземление и 25 ома за гръмозащита!
При мокра почва и поне 1 метър в земята едното и другото стойностите ще се получат, да не говоря че трябва на няколко места в земята да става това! А за още по-надеждно изпълнение се прави и така наречения "фарадеев кафез"
Колега, аз тези въпроси съм ги задал на друг. Не питам ей така - някой да ми обясни нещо ...
Цитат на: hajduk;315107Какво е напрежението между фазата и заземяването на електрическата инсталация? Ако инсталацията е двупроводна, къде се свързва въппросното заземление с инсталацията? Въпросното заземление и гръмозащитното заземление мерени ли са от лаборатория?
1. Напрежението между фазата и заземяването на електрическата инсталация - не знам, не е мерено.
2. Инсталацията е двупроводна - заземлението влиза в къщата и се свърва в електрическото табло, там където влиза и се свърва кабела с електричеството от Енергото.
3. Заземлението и гръмозащитата не са мерени от никого. Заземлението е закопано 70-80 сантиметра в земята , а гръмозащитата с два кола по 2 метра в земята единия от северния край на къщата , другия кол в югозападния на около 30 метра един от друг.
Цитат на: myspam;3151431. Напрежението между фазата и заземяването на електрическата инсталация - не знам, не е мерено.
2. Инсталацията е двупроводна - заземлението влиза в къщата и се свърва в електрическото табло, там където влиза и се свърва кабела с електричеството от Енергото.
3. Заземлението и гръмозащитата не са мерени от никого. Заземлението е закопано 70-80 сантиметра в земята , а гръмозащитата с два кола по 2 метра в земята единия от северния край на къщата , другия кол в югозападния на около 30 метра един от друг.
В района на къщата падат ли гръмотевици? Ако падат, това което си направил на един и същи прът и антена и гръмотвод изобщо не ми харесва - защо мислиш не дай си боже ако падне гръм че всичката енергия ще бъде отведена до земята по 2 проводника които си пуснал - не ми се мисли какво ще стане, но ти гарантирам че всичко което е закачено на тази мачта ще изгори до черно!!!
Препоръчвам ти ако наистина искаш ефикасна защита от гръмотевици задължителна консултация (платена) със Специалист! За съжаления не мога да ти посоча такъв, но може би Милен_ТТ може.
Още веднъж - гръмотевицата не избира пътя който на теб ти е удобен!
Цитат на: myspam;3151431. Напрежението между фазата и заземяването на електрическата инсталация - не знам, не е мерено.
2. Инсталацията е двупроводна - заземлението влиза в къщата и се свърва в електрическото табло, там където влиза и се свърва кабела с електричеството от Енергото.
3. Заземлението и гръмозащитата не са мерени от никого. Заземлението е закопано 70-80 сантиметра в земята , а гръмозащитата с два кола по 2 метра в земята единия от северния край на къщата , другия кол в югозападния на около 30 метра един от друг.
Тъй като вече си на отделни контури, и да свързваш всичко в общ контур, ще ти е много трудно, и набутващо, по-добре е да си останеш така! Свържи гръморазрядника с отделен кабел, направи му земно само за него. Кабела да е мин. 16 квадрата (много е скъп но няма начин), вземаш кабел за земно, многожилен! В земята набиваш 2 шини, за да намилиш до минимум съпротивлението на заземление, 2те шини ги свързваш по между им, шините ги слагаш на дълбочина поне 1 метър, а свързването между тях, най добре да завариш още 1 шина на половин метър дълбочина. Шините (двете) да са на 1 метър една от друга. Гледай шините да са от неръждавейка, за да са устойчиви във времето. Това става един вид, супер мини фарадеево кафезче. Начинанието не е евтино, но ще върши работа няма да се набуташ кой знае колко. Викнеш ли фирма да ти мери съпротивленията, да ти прави проект, и заземяване и гръмозащита, свят ще ти се завие сумите са 4-5 цифрени, а понякога и 6 ако за нещо много голямо, щото там се издават сертификати и се поемат отговорности. Ако извикаш профисионалист и заобоколите сертифицирането, просто точно и стрикно спази това което трябва + материалите по-малко от хилядарка няма да ти излезе! Това дето ти казвам аз ще ти излезе мах 100-200лв. даже няма и толкова, зависи кабела колко ти е дълъг. Но ти си решаваш, аз само мога съвет да ти дам, ако ти трябва наистина профисоналист кажи, ще потърся някой.
В никакъв случай не свързвай кабелите от гръморазрядника, с кабелите от гръмозащитата, за да спестиш кабел и да не копаеш и да слагаш шини, голяма беля можеш да си отвориш!
Значи предлагате сега освен системата за гръмозащитата с двата проводника и системата за заземяването и третти допълнителен проводник специално за тази антена ?!
Това ли най-добрия вариант?
Мобилните оператори на техните мачти, които винаги са на най-високото и са най-рисковоте места как са решили този проблем?
И нещо друго си мисля след като грамоотвода е на три метра високо над антената и е закрепен към антенната мачта с пластмасови(порцеланови) тръби, ако падне гръм няма ли да порази единствено и само гръмоотвода и тока от светкавицата да се носочи към земята без да засяга мачтата и апаратурата вързана на нея? Нали в крайна сметка това е идеята на гръмоотвода?
Цитат на: Милен_ТТ;315227Тъй като вече си на отделни контури, и да свързваш всичко в общ контур, ще ти е много трудно, и набутващо, по-добре е да си останеш така! Свържи гръморазрядника с отделен кабел, направи му земно само за него. Кабела да е мин. 16 квадрата (много е скъп но няма начин), вземаш кабел за земно, многожилен! В земята набиваш 2 шини, за да намилиш до минимум съпротивлението на заземление, 2те шини ги свързваш по между им, шините ги слагаш на дълбочина поне 1 метър, а свързването между тях, най добре да завариш още 1 шина на половин метър дълбочина. Шините (двете) да са на 1 метър една от друга. Гледай шините да са от неръждавейка, за да са устойчиви във времето. Това става един вид, супер мини фарадеево кафезче. Начинанието не е евтино, но ще върши работа няма да се набуташ кой знае колко. Викнеш ли фирма да ти мери съпротивленията, да ти прави проект, и заземяване и гръмозащита, свят ще ти се завие сумите са 4-5 цифрени, а понякога и 6 ако за нещо много голямо, щото там се издават сертификати и се поемат отговорности. Ако извикаш профисионалист и заобоколите сертифицирането, просто точно и стрикно спази това което трябва + материалите по-малко от хилядарка няма да ти излезе! Това дето ти казвам аз ще ти излезе мах 100-200лв. даже няма и толкова, зависи кабела колко ти е дълъг. Но ти си решаваш, аз само мога съвет да ти дам, ако ти трябва наистина профисоналист кажи, ще потърся някой.
В никакъв случай не свързвай кабелите от гръморазрядника, с кабелите от гръмозащитата, за да спестиш кабел и да не копаеш и да слагаш шини, голяма беля можеш да си отвориш!
Цитат на: myspam;315231Значи предлагате сега освен системата за гръмозащитата с двата проводника и системата за заземяването и третти допълнителен проводник специално за тази антена ?!
Това ли най-добрия вариант?
Мобилните оператори на техните мачти, които винаги са на най-високото и са най-рисковоте места как са решили този проблем?
И нещо друго си мисля след като грамоотвода е на три метра високо над антената и е закрепен към антенната мачта с пластмасови(порцеланови) тръби, ако падне гръм няма ли да порази единствено и само гръмоотвода и тока от светкавицата да се носочи към земята без да засяга мачтата и апаратурата вързана на нея? Нали в крайна сметка това е идеята на гръмоотвода?
Нямаш си на идея какви йонизационни процеси и разряди се получават при 200-500 кV, няколко см изолатор нама да спрат разряд през приемника ти ;)
Милен е обяснил доста подробно, мога да допълня че според мен е най добре да си слижиш антената на максимално възможно разстояние от гръмоотвода и на минимално разтояние от покрива ;;650
P.S. наскоро и аз завърших подобен курс за техническо обслужване на високоволтови електрообзавеждания , направо ми настръхва косата как и от къде минава разряда , работил съм с моя установка на 30кV, но там нещата все още се определят от теорията и математиката, но над 100 кV се намесва плазмата и нещата съвсем се омацват , абе взех теста , ама си е страшна работа и познатите закони за напрежения до 1000V уж и там са в сила, ама с много условности ... ;;650
Както са коментирали колегите - да монтираш антената на същия стълб , на който е гръмозащитата не е добра идея - при директно попадение, гръморазрядника, за който сега питаш къде да свържеш изобщо няма да има никакво значение. Бих ти препоръчал да отдалечиш антената от стълба на гръмозащитата, а гръморазрядника да свържеш към заземлението на електрическата инсталация.
Цитат на: myspam;315231Мобилните оператори на техните мачти, които винаги са на най-високото и са най-рисковоте места как са решили този проблем?
Преди живеех в блок, който е на най-високо в района. На покрива имаше телевизионен ретланслатор, чието заземление на мачтата идваха да мерят всяка година. Беше свързан с гръмоотвода на блока. Постоянно падаха гръмотевици. Дори е имало случаи на гръмнали предаватели и гръмозащити. Когато на блока кацнаха Mtel, си направиха ново заземление и то бе подобно на това, което Милен ти обясни. Набиха 3 подцинковани винкела 45х45 в земята на разстояние около метър един от друг - в триъгълник. Винкелите бяха дълги по метър и половина. Бяха разкопали малко и ги свързаха с подцинковани шини - всичко на заварка един с друг, но на около 50 см под повърхноста на земята. После пуснаха подцинкована шина, оттях до самия блок, тъй като трябваше да се мине по циментова пътека, която е покрай блока. Така шината стигна до блока и на около метър нагоре. Отам до покрива - 8сем етажен блок, прокараха жълто зелен кабел - многожилен - дебел около 12 мм с изолацията - незнам колко квадрата беше. После го мериха и всичко беше наред.
Цитат на: myspam;315106Здравейте,
На покрива на къщата имам метална антенна мачта, на която съм монтирал Bulsat антената. На същата мачта най-отгоре има 2 метра гръмоотвод, който е закрепен към мачтата с пластмасови тръби - няма електрически контакт с мачтата. От гръмоотвода излизат два дебели проводника и по стените на къщата слизат в градината, където са дълбоко заровени в почвата. Тези проводника също нямат електрически контакт до мачтата.
Къщата е с двупроводна електрическа инсталация. Заземяването на електрическата мрежа е направено с проводник отново закопан в почвата до къщата. От този заземителен проводник посредством свързан с него друг проводник се заземява антенната мачата на покрива - в основата на металната мачтата с голям болт е присъединен проводника.
Сега на тази мачата трябва да монтирам омни насочена антена. Изискването за нея е да се монтира Lightning Arrestor - гръмо-разрядник, който предпазва от гръмотевици. В указанието се казва, че този гръмо-разрядник трябва задължително да се свърже към заземяването. Въпроса ми е как е правилно да го свържа този гръмо-разрядник към мачтата, която е заземена заедно с електрическата инсталация на къщата или към един от двата кабела на гръмоотвода?
Предварително благодаря за отговорите.
Тая къща двор има ли?Колко е висока къщата?
Цитат на: garanciq;315311Тая къща двор има ли?Колко е висока къщата?
Двор има и от четерите страни - бетон и почва градинки с трева.
Къщата е три етажа. Мачтата е разположена на покрива на около 10 метра над земята. Мачтата е дълга 4 метра над покрива- 10х10см квадратен стоманен профил и на нея има една логопериодична антена за наземна телевизия и една Булсат САТ антена.
Както обясних по-горе. В горната част на мачтата е вързан гръмоотвод около 2 метра и половина метален прът, като е закрепен към мачтата с две порцеланови тръби. В долния край на гръмоотвода тръгват двата проводника, които отиват от по двете противоположни страни на къщата в почвата. Тези проводници нямат никакъв контакт с мачтата. Гръмоотвода е изграден именно да да предпази 4 метровата мачта, за да не попадне мълния върху мачтата. Ако нямаше мачта, нямаше изобщо да се монтира гръмоотвод. Няма къде другада по покрива да се моонтира толкова високо гръмоотвод. Къщата е разположена на клон и изобщо не е най-висока сграда в района. На 20 метра от северната страна на къщата има 15 метра по викока сграда, а над нея още няколко.
Кога падат гръмотевици? - когато вали! Какво ще има върху порцелановата тръба между мачтата за антени и гръмотвода в този момент? Кой път ще избере тока в този случай?
Цитат на: PhilipZ;315384Кога падат гръмотевици? - когато вали! Какво ще има върху порцелановата тръба между мачтата за антени и гръмоотвода в този момент? Кой път ще избере тока в този случай?
В долния край на гръмоотвода, който е закрепен за мачтата с порцелановите тръби има закрепени два проводника с голямо сечение, които слизат по срещуположните стени на къщата и са заземени в почвата до къщата. Предполага се, че ако удари гръм (в последните 20 години, а и преди нямам информация в района да са падали гръмотевици) , то ще удари най-високата част - гръмоотвода и по двата проводника ще отведе мълнията в земята, а антенната мачта няма да пострада.
Цитат на: myspam;315420В долния край на гръмоотвода, който е закрепен за мачтата с порцелановите тръби има закрепени два проводника с голямо сечение, които слизат по срещуположните стени на къщата и са заземени в почвата до къщата. Предполага се, че ако удари гръм (в последните 20 години, а и преди нямам информация в района да са падали гръмотевици) , то ще удари най-високата част - гръмоотвода и по двата проводника ще отведе мълнията в земята, а антенната мачта няма да пострада.
Ти предполагаш, но Бог разполага, както ти е писано при дъжд светкавицата не минава само по кабела, а и твоите порцеланови тръби, нямат съответния профил, токовете и напреженията са огромни и съответно има разсейки извън токопроводящия заземителен кабел, ама явно ти си знаеш :))))
Принципно това е начина на защита,но ако имаш начин монтирай антените колкото е възможно по далече и по ниско от гръмоотвода.
Колеги, аз съм пета група и пиша наряди за работа на съоръжения 110kV,
не подценявайте гръмотевиците! За да се получи разряд е необходимо напрегнатост на полето от 5-8 и нагоре kV/cm. Светкавицата пада от няколкостотин метра, сами си сметнете нужното напрежението, това са десетки и стотици мегаволти. Токът, който протича е десетки и стотици килоампери.
Заземявай си техниките и мачтите, както колегите ти пишат и не слагай нищо на гръмоотвода. И въобще, загърми ли в района, разкачай си кабелите и изключвай контактите си, щом имаш гръмоотвод наблизо. От тока на самоиндукция такава светкавица ще си вкараш вкъщи, че всичко ще се наложи да купуваш наново.