Здравейте, има ли някой от вас този UPS. Ако има някой такъв, моля да сподели дали го е вързал да гаси компютъра известно време сле като спре тока и с какъв кабел. Пробвах вече два вида свързване и не става, не може да се свърже с компютъра. Пробвах това:
(to PC serial port)......................(to UPS connector)
Pin #3---------------Data----------------Pin #1
Pin #2---------------Data----------------Pin #2
Pin #5---------------Ground-------------Pin #9
и това също:
(to PC serial port).................(to UPS connector)
Pin #5------ Ground ----------Pin #4
Pin #8------ Power Failure--- Pin #2
Pin #4------ UPS Shutdown---- Pin #1
Pin #1------ Low Battery----- Pin #5 --[10k ohm]-- Pin #8
За съжаление преди да пробвам тези варианти ми казаха, че кабела трябва да е нул модем (кроснат RS232), но когато го включих компютъра се ресетна, а UPS-a показа че батерията е раредена на половина. Изглежда стана късо някак. След тази случка пробвах другите варианти, но вече късно...Установих, че портовете на компютъра работят, но няма как да разбера дали порта на UPS-a е ОК. Някъде четох, че този модел имат проблеми с комуникацита с компютъра, затова моля някой да сподели. Не успявам и да го намеря в сайта на производителя като модел.
Сайт на производителя http://www.apc.com
кабела e db9f-db9f но не е null modem , може да намериш разписа на http://www.networkupstools.org
Благодаря за информацията все пак, но ненамирам нищо конкретно и неискам да рискувам. Сайта на призводителя го знам, но там немога да намеря горепосочения модел UPS. Имам по-малък UPS SU620 INET, който работи с този кабел:
(to PC serial port)......................(to UPS connector)
Pin #3---------------Data----------------Pin #1
Pin #2---------------Data----------------Pin #2
Pin #5---------------Ground-------------Pin #9
Но големия не тръгва напълно, когато го свържа с Win XP компютъра го разпознава, и UPS-a изключва компютъра, но когато исталирам Powerchute, не го разпознава. Сега съм с Win 7 и в него няма никъде опция за UPS, затова инсталирах Powerchute, но греда...
Напиши конкретния модел на този ЮПС.. така от снимката не мога да разгадая кой модел всъщност е..
Цитат на: elektrik;189284Благодаря за информацията все пак, но ненамирам нищо конкретно и неискам да рискувам. Сайта на призводителя го знам, но там немога да намеря горепосочения модел UPS. Имам по-малък UPS SU620 INET, който работи с този кабел:
(to PC serial port)......................(to UPS connector)
Pin #3---------------Data----------------Pin #1
Pin #2---------------Data----------------Pin #2
Pin #5---------------Ground-------------Pin #9
Но големия не тръгва напълно, когато го свържа с Win XP компютъра го разпознава, и UPS-a изключва компютъра, но когато исталирам Powerchute, не го разпознава. Сега съм с Win 7 и в него няма никъде опция за UPS, затова инсталирах Powerchute, но греда...
Кабелите на APC са стандартни 1 и 2 са пиновете за трансфер. Ето ти диаграми на кабели (http://lists.alioth.debian.org/pipermail/nut-upsuser/2005-August/000118.html)
Model UPS: APC Smart UPS 900I