oldgraf 22-07-2022 21:57

Високо напрежение от енергото
 
2Прикачено(и)
Вече 2-3 пъти се боря с ЧЕЗ и няма оправия. Слагаха техни уреди за по седмица при елекромера, после уж пипат нещо по трафопоста, но никакъв ефект. Добре, че поне не гори все още нищо от ел.уредите.
Това е от два UPSa, на различни фази са, има трифазен вкъщи. Турският горкия бичи нон-стоп да сваля, защото му е зададено 220В за основа +% явно. А великаните от APC явно са решили, че ще могат да се вместят в байт и затова падат долу при нулата :lol15: Тези UPSи държат малко техника, но като инфо ги използвам. Някаква идея къде да се жалвам вече или някакъв по-сериозен АВР да си взема за всяка фаза? Обикновенно едната е горе, другите 2 са около 235-245 В, после се мени фазата с високото и така с години вече.

Верту 22-07-2022 22:12

Цитирай:

Първоначално написано от oldgraf (Мнение576663)
Вече 2-3 пъти се боря с ЧЕЗ и няма оправия. Слагаха техни уреди за по седмица при елекромера, после уж пипат нещо по трафопоста, но никакъв ефект. Добре, че поне не гори все още нищо от ел.уредите.
Това е от два UPSa, на различни фази са, има трифазен вкъщи. Турският горкия бичи нон-стоп да сваля, защото му е зададено 220В за основа +% явно. А великаните от APC явно са решили, че ще могат да се вместят в байт и затова падат долу при нулата :lol15: Тези UPSи държат малко техника, но като инфо ги използвам. Някаква идея къде да се жалвам вече или някакъв по-сериозен АВР да си взема за всяка фаза? Обикновенно едната е горе, другите 2 са около 235-245 В, после се мени фазата с високото и така с години вече.


Пиши до омбудсмана.


Sent from Tapatalk

oldgraf 22-07-2022 22:17

Аз разбирам, че на повечето хора им смешно, при положение, че обикновенно са с ниско напрежение и не им тръгват пералните примерно. Но започнах разговори за термопомпа и специално ми обърнаха внимание за входящото напрежение...

Верту 22-07-2022 22:23

Живееш в къща и те захранват от въздушна мрежа. Най вероятно трафопоста е далече и сте много абонати на клона. Всеки си е сложил 63А и от там идват и проблемите. Докато не минат от енергото да ги ограничат по товари, няма оправия.


Sent from Tapatalk

oldgraf 22-07-2022 22:30

И друго съм ги питал техниците - при положение, че аз съм кажи-речи последен на това клонче от този траф при предишните как е напрежението? Било ок...Въобще и при тях е някакв чуденка, не че не искат да ме оправят.

Верту 22-07-2022 22:35

Искат, но не могат. Смяна на мощности на съседите ти и подмяна на захранващия гръбнак с по голямо сечение. Пишеш жалби до дупка и ще ти обърнат внимание!!!!


Sent from Tapatalk

Верту 22-07-2022 22:38

Другите комший им е все тая щото са монофазни и боба завира за час. Ти си друга бира.


Sent from Tapatalk

yavor1 22-07-2022 22:50

Цитирай:

Първоначално написано от oldgraf (Мнение576663)
Вече 2-3 пъти се боря с ЧЕЗ и няма оправия. Слагаха техни уреди за по седмица при елекромера, после уж пипат нещо по трафопоста, но никакъв ефект. Добре, че поне не гори все още нищо от ел.уредите.
Това е от два UPSa, на различни фази са, има трифазен вкъщи. Турският горкия бичи нон-стоп да сваля, защото му е зададено 220В за основа +% явно. А великаните от APC явно са решили, че ще могат да се вместят в байт и затова падат долу при нулата :lol15: Тези UPSи държат малко техника, но като инфо ги използвам. Някаква идея къде да се жалвам вече или някакъв по-сериозен АВР да си взема за всяка фаза? Обикновенно едната е горе, другите 2 са около 235-245 В, после се мени фазата с високото и така с години вече.

От 2004г. по стандарт напрежението в България е 230V +/-10%

TUISTERa 23-07-2022 07:58

Цитирай:

Първоначално написано от yavor1 (Мнение576670)
От 2004г. по стандарт напрежението в България е 230V +/-10%

+-8% . 10 беше, после го смениха, ако не си убеден провери. Откак е 230 волта 10 процента означава 253, което е с 3 волта над допустимото за уредите, затова го коригираха на 8%, за да се впишат в 250волта

oldgraf 23-07-2022 09:07

Цитирай:

Първоначално написано от yavor1 (Мнение576670)
От 2004г. по стандарт напрежението в България е 230V +/-10%

Знам, че е 230V, но явно тези, които продават Артроник тук не им пука. На 238V почва да тримва. И странното е, че го сваля на 210V. Но пък издръжлива машинка излезе вече няколко години


Цитирай:

Първоначално написано от Верту (Мнение576668)
Искат, но не могат. Смяна на мощности на съседите ти и подмяна на захранващия гръбнак с по голямо сечение. Пишеш жалби до дупка и ще ти обърнат внимание!!!!

Това не ми се вярва да го направят някога.
Преди няколко месеца сменяха кабели по стълбовете, а после при разговори ми казаха, че и в трафопоста, който ме захранва, са правили промени разни. Опитали са да преместят някои фирми от него